大庆让胡路区靠谱的初级消防员培训机构推荐哪家

放大字体  缩小字体    更新日期:2024-11-02 19:13  来源:大庆让胡路区初级消防员培训学校  作者:张老师  浏览次数:162
核心提示:推荐答案:*故障灯:黄色,此灯亮表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)有故障,或控制器本身出现故障,具体信息见

推荐答案:

*故障灯:黄色,此灯亮表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)有故障,或控制器本身出现故障,具体信息见液晶显示。除总线短路故障需要手动清除外,其他故障排除后可自动恢复,所有故障排除或控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

袁老师的回答:

室外临时高压消防给水系统,指系统管网内平时水压不高,发生火灾时,临时启动泵站内的高压消防水泵,使管网内的供水压力达到高压消防给水管网的供水压力要求。一般在石油化工厂或甲、乙、丙类液体、可燃气体储罐区内多采用这种系统。

Tom和杰克的回答:

防烟分区划分遵循以下原则:

1.防烟分区不应跨越防火分区;

2.每个防烟分区所占据的建筑面积一般应控制在 500m2以内,当建筑物顶棚高度在 3m以上时允许适当扩大,但最大不超过 1000m2;

3.净空高度超过 6m 的房间,不划分防烟分区,防烟分区的面积等于防火分区的面积。

alexpascal的回答:

高级报名条件
取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书(技能等级证书)后,累计从事本职业或相关职业工作5年(含)以上。。

隔壁家的小蜗牛的回答:

建筑构件耐火极限的判定建筑构件耐火极限的判定3个:稳定性、完整性、隔热性;(无承重)隔热性:背火面温升达到220℃时止。总平面布置:位置、防火间距、消防车道、消防水源;回车场面积:多层▲12×12m,高层15×15m,重型车18×18m;防火分区/防烟分区;1分 不得跨越防火分区。防火分区:用①防火墙、②耐火楼板和③其他防火分隔措施(防火门、防火窗、防火卷帘)分隔而成。第1类安全区:防烟楼梯间、避难层。

张三和李四的回答:

查识别到位)。

2.自备发电机的检查

(1)检查发电机组的铭牌、仪表、指示灯及控制按钮等是否完好正常;在断电后能否自行启动,可现场测试。

(2)检查测试自断电后自动启动的时间是否保证在30s内完成,并检查发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示是否正常,试验时间不应超过10min。

(3)检查各种保证措施,例如燃油的数量(3~8h用油量)、品质是否合格。检查发电机房的通风设施是否完好有效。

袁老师的回答:

查识别到位)。

2.自备发电机的检查

初中级消防设施操作员考试由各地消防协会分别组织考试,每季度举行一次考试。考试分为理论模块与实操技能模块,二者都通过以后方可取得证书。初中级消防设施操作员考试与人事管理工作由各地区消防协会管辖。

张老师的回答:

独立的消防给水系统,对于高层建筑,为满足发生火灾立足于自救,保证充足的消防用水量和水压,统应采用独立的消防给水系统。对于单、多层建筑消防给水系统,如生产、生活、技术上不可能时, 可采用独立的消防给水系统。

刘老师的回答:

*系统故障灯:黄色,此灯亮,表示控制器处于不能正常使用的故障状态,以提示用户立即对控制器进行修复。

megou的回答:

*自检灯:黄色,当系统中存在处于自检状态的设备时,此灯点亮;所有设备退出自检状态后此灯熄灭;设备的自检状态不受复位操作的影响。

张三和李四的回答:

查识别到位)。

2.自备发电机的检查

火灾探测报警系统由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置等设备组成,完成火灾探测报警功能。

网友的回答:

*启动灯:红色,当控制器发出启动命令时,此灯点亮,若启动后控制器没有收到反馈信号,则该灯闪亮,直到收到反馈信号,则该灯常亮。控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

Tom和杰克的回答:

*声光警报器故障指示灯:黄色,声光警报器发生故障时,此灯点亮。

张老师的回答:

氧化性物质的危险特性主要表现在:(一)强烈的氧化性,氧化性物质多数为碱金属、碱土金属的盐或过氧化基所组成的化合物,其氧化价态高,金属活泼性强,易分解,有极强的氧化性。氧化剂的分解主要有以下几种情况:受热或撞击摩擦分解、与酸作用分解、遇水或二氧化碳分解、强氧化剂与弱氧化剂作用复分解。(二)可燃性,有机氧化剂除具有强氧化性外,本身还是可燃的,遇火会引起燃烧。(三)混合接触着火爆炸性,强氧化性物质与具有还原性的物质混合接触后,有的形成爆炸性混合物,有的混合后立即引起燃烧;氧化性物质与强酸混合接触后会生成游离的酸或酸酐,呈现极强的氧化性,当与有机物接触时,能发生爆炸或燃烧;氧化性物质相互之间接触也可能引起燃烧或爆炸。

网友的回答:

区域集中的高压(或临时高压)消防给水系统,指数幢或数十幢建筑共用一个加压水泵房的高压(或临时高压)消防给水系统。该系统便于集中管理,节省投资,但在地震区安全性较低。因此,对于有合理规划的建筑小区宜采用区域集中的高压(或临时高压)消防给水系统。

刘老师的回答:

(2)灭火器的最小有效喷射距离

①灭A类火的灭火器在20℃时的最小有效喷射距离(见表3-4)。

③灭B类火的灭火器在20℃时的最小有效喷射距离(见表3-5)。

③具有灭A类火能力的推车式灭火器,其喷射距离不应小于6m。对于配有喷雾喷嘴的水基型推车式灭火器,其喷射距离不应小于3m。

李老师的回答:

物理爆炸是指装在容器内的液体或气体,由于物理变化(温度、体积和压力等因素)引起体积迅速膨胀,导致容器压力急剧增加,由于超压或应力变化使容器发生爆炸,且在爆炸前后物质的性质及化学成分均不改变的现象。如蒸汽锅炉、液化气钢瓶等爆炸,均属物理爆炸。

 
 
[ 培训问答搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]